欢迎访问宁夏鑫鼎诚拆除工程有限公司网站!
新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 疑难解答

你知道冬天混凝土冻害的危害和解决措施吗?

所属分类:疑难解答    发布时间: 2021-04-30    作者:
  分享到:   
二维码分享

冬季混凝土冻害的危害及解决办法你知道吗?混凝土冻害危害很大,宁夏混凝土拆除工程的小编认为首先可大大降低混凝土强度,其次可引起混凝土裂缝增多,还可引起混凝土钢筋锈蚀,.终可降低混凝土耐久性。那么冬天施工前如何做好施工准备呢?

混凝土浇筑前,请去除模板和钢筋上的冰雪和垃圾,特别是新旧混凝土的交接处(梁柱的交接处等),不要用水冲洗。

浇筑前应准备好塑料薄膜、彩色布、棉毡、草帘等混凝土覆盖保温材料,并采取相应的防冻保温措施。并采取必要的防风和封闭措施来提高隔热效果。

不能在冻土层上浇筑混凝土,浇筑前,必须尽量加热使冻土融化。在混凝土接槎时,应对旧槎进行预热,浇注后加强保温,以防止接槎冻裂。

若混凝土坍落度过小,达不到施工要求,可在混凝土公司技术人员的指导下,使用添加剂进行调整,严禁通过加水调整混凝土坍落度。

宁夏混凝土拆除

一、混凝土浇筑。

为了保证混凝土浇筑质量,防止温度变化影响质量,混凝土运送到施工单位浇筑场所后,应尽快浇筑,应在90分钟内排出材料的翻斗车运输时,应在60分钟内排出材料。冬季施工期间,泵车润滑管水不得放入模板中。润滑用砂浆也不得放入模板中,也不得集中浇筑在构件结构中。浇注时,施工单位应随时观察混凝土混合物的均匀性和稠度变化情况。

浇筑现场发现混凝土坍塌度和要求发生变化时,应立即联系混凝土公司,立即调整。进入浇筑现场的混凝土不得随意加水。另外,必须防止一边加水一边泵送浇筑的行为。当楼板、梁、墙、柱一起浇筑时,先浇筑墙柱、混凝土沉实后,再浇筑梁和楼板。浇筑墙、柱等较高构件时,一次浇筑高度以混凝土不离析为准,一般每层不超过500mm,捣平后再浇筑上层,浇筑时更注意振捣到位,使混凝土充满试模,不在显著下沉,无明显气泡排出。

分层浇注厚大的整体式结构混凝土时,已浇注层的混凝土温度在未被上一层混凝土覆盖前不应低于2℃。采用加热养护时,养护前的温度不得低于2℃。混凝土入模温度不得低于5℃。浇注后,必须加强保温,防止混凝土结构冻结。及时合理的抹压!

冬季混凝土的初凝时间一般在8~12小时之间,12~16小时之间。因此,适当把握涂抹时机,在初凝前(用手轻轻按压表面留下指纹)进行二次涂抹,可以减少表面的裂缝。在拆模过程中应适当延长混凝土墙、柱边的拆模时间,避免出现表面剥落等影响外观质量。混凝土初凝前用刮刀平整,用木抹子..次涂抹,初凝后到.终凝固前用铁抹子碾压表面数次,关闭表面不均匀、不规则的裂缝,.后用收光抹子第二次涂抹,关闭收水裂缝,然后立即在混凝土表面复盖塑料薄膜,混凝土内蒸发的游离水

二、混凝土的养护。

经相关施工工艺处理后的混凝土,应及时覆盖塑膜并用草帘、棉毡等进行保温养护,以保证混凝土在初凝前不会冻结。根据施工部位和温度,可参照以下方法覆盖:

1、在0℃~5℃的温度下,用棉毡或草帘和塑料薄膜覆盖起来;

2、在-5℃~0℃的温度下,可盖两层棉毡或草帘及一层塑膜;

3、当气温在-10℃~-5℃时,盖三层棉毡或草帘和一层塑料薄膜;

4、温度在-10℃以下时,用四层棉毡或草帘和塑料薄膜覆盖;

5、低于-15℃时,应使用加热和其他材料(如岩棉、苯板等)进行保温。),保温层的厚度应根据计算确定。

养护初期,负责测温,详细记录养护期整体的温度变化,每天晚上至少测量4次混凝土和环境温度,发现问题时采取措施进行修复。当模板外保温时,除基础可随浇随保温外,其他结构均应先设置保温材料,再浇注混凝土。钢模表面可悬挂草帘、麻袋等保温材料,牢固后浇筑混凝土。

终凝后的混凝土应立即进行覆盖保温养护,按国家标准规定,养护时间不得少于14天,若未在早期进行养护,28天的强度会受到很大的影响。(5)拆模后的混凝土也应及时覆盖隔热材料,以防止混凝土表面温度急剧下降和开裂。模具牢固,适时加载,拆模。拆卸模具时,混凝土必须达到规定的拆卸强度。过早拆卸模具和承载能力会导致混凝土表面开裂和开裂。在混凝土达不到1.2兆帕之前,不允许踩踏、支撑和加载幼龄混凝土。

为减少或避免结构产生收缩变形裂缝,请勿在楼板上过早施工或堆放重物。拆模时要注意拆模方式的时间和顺序,尤其对梁、墙板等结构要适当延长拆模时间,拆模后要继续养护。混凝土冷却至5℃时,模板和隔热层才能拆除。未冷却的混凝土脆性高,冷却前不得受到冲击或动力载荷。在混凝土与外部温差大于20℃时,拆模后混凝土表面应临时覆盖,使之慢慢冷却。根据同条件养护的试块强度决定拆模时间。

三、冬季混凝土施工技术措施。

冬季施工混凝土组成材料的要求:骨料中不得有冰、雪团、有机物,应清洁、等级好、质量硬。

外加剂:选用防冻剂,其作用机理是在规定的负温条件下,使混凝土液相冰点明显降低,使混凝土在液态中不结冰,保证水泥的水化作用,在一定时间内达到预期的强度。

通过技术鉴定,达到防冻剂质量合格标准,并通过实验室试验掌握其性能。

水凝:活性高,水化热大的普通硅酸盐水泥。

冬季混凝土搅拌及运输的要求混凝土的搅拌:混凝土搅拌选用加热水的方法,80℃以上的热水不得与水泥直接接触,先将热水与骨料拌合而后掺入水泥搅拌混凝土,以避免水泥假凝,混凝土搅拌的时间不得少于3分钟。此外,必要时应保护搅拌机周围,并加热保温。混凝土养护:混凝土浇筑完成后,立即用塑料布保持水分,同时保持塑料布外侧保温,保温布外侧保温,保温布外侧保温整齐严密,使混凝土温度不下降,避免混凝土冻害。适当延长混凝土养护时间,.好在15天以上。在现场环境中添加两组混凝土相同条件的试块,以便随时获得相同条件下混凝土的抗压强度。

冬季混凝土温度测量要求混凝土温度测量作业:宁夏混凝土拆除费用小编提醒在工程要记得在混凝土中埋设导线设置负责人进行温度测量,包括大气温度、混凝土罐、模具温度、混凝土内部温度,如有异常及时采取措施。